- UID
- 15778
上士
- 积分
- 3022
- 经验
-
- 点数
-
- 油豆
-
- 荣誉
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2008-4-9
- 最后登录
- 1970-1-1
该用户从未签到
|
发表于 2009-12-21 02:28
|
显示全部楼层
来自:山东
我家地暖为什么不热啊
我给你个办法你可以实验一下,首先把你家的分水器的进回水总阀关上,再把分水器进水上面进各科房间的小阀门也都关上。在把分水器上面排气的地方打开,等不排气后,用扳手卸掉分水器上进水的一个管子,然后准备接水的东西,慢慢打开分水器进水总阀,当进水出来后是热水的话,那就把总阀关上,如果不出热水的话那就找物业说他们的分户开关阀门坏了,没有进水。因为没有进水所以你打开回水也会出来热水的,但是进水就是冷的。 是热水的话,用嘴使劲吹吹管子看看分水器回水上面的排气阀有没有反映。然后接上管线。一般集中供暖的压力到你家估计在2.5-3左右这时候你打开回水排气阀,然后一个回路一个回路的打开i看冲排气阀的出水量应该是喷射状的。一次就开一个回路。然后看看是那个回路的水压小就是那个回路里面的气。找到后可以叫人帮你用气泵打气压吧里面的水和气一起打出来,然后在重新注水就可以了。
15平米,也就70米左右管道吧,好像管线不是太长。我们施工的时候每路做过100米左右呢。你要查一下看是不是管道内憋气了,把这一个回路开着,其他的都暂时关掉,然后把分水器旁的回水阀关掉,找根水管,开始放水,待把管内气体都排净后(需反复几次,之间要有间隔时间),也许问题就不存在了。 其次,有可能这个回路管道内有杂质了。 如果按循环泵,可以按在回水管道上。
今年供暖开始后,地暖就一直不热.打电话给物业肯定是不行的,所以我直接采用人盯人的方法来落实实时的检修,检查了所有的阀门与过滤器,均没发现阻塞,水暖工找不到不热的原因.我是很懒的,激怒我的是:物业水暖工把我的电话设为拒接电话.我只有自己检修了,没办法,这就是目前物业管理业无序违法违规的现状.地暖既然所有阀门都没问题,热水通过清洗过滤器后也可以到达进水阀(手感热了),说明不热的原因是回水不通.由于接近零度的冷水密度高于热水,在进出水压压差较小的情况下(一般进水0.3兆帕,出水0.1-0.2兆帕,实际到达用户是要更小,尤其是高层),热水顶不出滞留的回水.解决的办法是:关掉回水阀,不停地放出回水直到水开始热起来.放水也有窍门,由于大多数施工不规范,许多圆孔型旋钮排气阀的出口面向墙面,与墙体间只有3-5cm的距离,不易实施排水.我的办法是:找一个矿泉水瓶,斜着剪掉底部与侧面,靠近瓶口侧则用塑料袋套上、绑紧,塑料袋底下开个口子用来排水,这样,从任何角度的出口都可以接水.如果完成了上述操作后还不热,有可能是另一个限制回水阀处于关闭状态或被淤泥阻塞.热力公司或物业公司为了限制不交热费的用户,地暖在回路上回水阀旁边安了一个限制回水阀,这个阀门口径较小,水中的沙石颗粒与油污在静电作用下结团,在狭窄处阻塞管路,在热水中,镀层测厚仪,这个结团易于散开,所以上面让你先通过放水使水变热.最终冲开这个结团的方法是: 先关掉限制回水阀,上水阀和回水阀,通过排气阀排水使管内水压降低,然后打开限制回水阀(限制回水阀一定装在上水阀与回水阀之间),再打开回水阀,回水的水压此时大于管路内水压,可以很好的逆向冲刷结团;同样操作,地暖再正向冲刷.当然也可以卸下来解决.上述方法可以避免全单元放水,那样很费时间、且影响他人.
先5根管都关掉,分别开一个关另四个,都能热了在一起开。哪个不热要在回水口放气。
1.你家面积有多大,需要用5路的分水器么,如果那四路同时不热,那么极有可能热的那路太短,阻力太小,流体的共性是沿着阻力小的方向运行
2,解决办法,你可以先把热的那路关了,看看其他四路热不热,一般要运行几小时才能看出来。如果热了,那就是我上面说的问题,你可以再慢慢的打开最后一根管的阀门,一定要一点一点的开,开一点,试验上几个小时,观察各路的温度,然后再开一点……知道管子温度一样即可
让小区的物业去查看一下楼顶上的放气阀是否损坏,如果放气阀没有损坏,检查一下过滤器是否被堵塞。或者是供热公司给的压力不到,导致回水不良。
如果外面的一切都没有问题,那就是室内的问题了,首先你吧每一路都关掉。(上下为一路),然后一路一路的循环,开的时候先开分水器堵头的那一端,按照顺序一路一路循环。或者是水脏挂在管子内壁上的污垢长时间不清理造成的堵塞。这个问题你可以找当地的地暖工 来给与你清洗。建议你不要在分水器回水上的那个放水阀上放气。从分水器回水堵头那,吧堵头卸掉买一个1寸变25的铁补心,然后买一个25的对丝和一个25的铜球阀,阀门里的球也要铜的 这样不会生锈。然后阀门后面你自己可以设计了 买几米软管能连接到卫生间或厨房的滴漏里就可以,如果不感觉室内温度下降,就直接从回水的那里放水。
如果从回水放水阀上放水也可以,但是那个出水量和25的管子出水量就没办法比了,这样虽然有点麻烦,但是如果长时间用会节约出很多时间,而且很干净不用你拿盆子接也不怕洒在地板活地砖上。希望能帮助你!
我家的一开始也是这样 进水热 回水不热 后来按网上有人说的
首次运行排气方法有说道
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音 现在回水也热了
你可以试一下 如果还不热 那有可能是 水压不够 或是设计的问题 那就要请专业人士上门帮你看了
小区的总回水管道不通,你家分水器上那个压力表一定显示压力很高吧。疏通回水总管道。回水不畅,有进的热水,水流不能流动被顶住了,你家地热的水就不循环了,可不不热?楼上楼下都不热更证明了这点,你们是串在一条线路上的,总管道不通的。对门不和你一条管路,所以热。放水热说明你家地暖没问题。
我家刚开始地暖和你家一样,找了物业的疏通回水管道后,就热了,现在家里22度。
0
将总阀打开,关闭所有回路阀门,只留一个回路强制循环几个小时,直到热起来,然后再处理另外一个回路,这样依次处理,会热起来。
地热使用不同于普通供暖
一、首次运行应逐步注入热水初次启动地热,在通热水时,首先半开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。
二、首次运行排气方法有说道
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。
三、出水管不热应清洗过滤器。
每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。若冬季不供暖室内温度低于0℃时建议用户应将地热盘管内水排出防止冻裂管道。
四、供暖期结束应将水全部放出
地热在每年供暖期结束后,应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地热管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地热管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流水堵塞。 |
|